试题详情
简答题对于循环流化床锅炉,何时需要紧急停炉?
  • 针对循环流化床锅炉机组,当下列情况出现、时必须紧急停炉,以避免更大的损失:
    (1)锅炉严重满水时(汽包水位超过水位计上部可见部分)。
    (2)锅炉严重缺水时(汽包水位消失)。
    (3)炉管爆破,汽水系统管道损坏,不能维持汽包水位。
    (4)所有水位计损坏时,锅炉运行人员无法监视汽包水位时。
    (5)燃料在烟道内发生二次燃烧,排烟温度不正常升高。
    (6)锅炉汽水管道爆破,危及人身、设备安全;炉膛发生裂缝有坍塌危险或横梁烧红时。
    (7)锅炉汽压超过安全门动作压力,而安全门不动作,同时向空排汽门打不开时。
    (8)MFT应该动作而拒动时。
    (9)锅炉水冷壁或炉膛内其他受热面爆破,大量汽水混合物流入床料中,床温急剧下降时。
    (10)J阀回料器严重堵塞.回料器料位迅速上升,旋风分离器入口负压下降,出口
    负压增大,回料器停止返料时。
    (11)分散式控制系统(DCS)全部操作员站出现故障,且无可靠的后备操作监视手段。
    (12)热控仪表电源中断,无法监视、调整主要运行参数。
    (13)锅炉机组内发生严重火灾,直接威胁锅炉的安全运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题