- 简答题按《工业锅炉水质》标准规定,符合什么条件对锅炉,可以单独采用锅内水处理?
-
GB1576—2001《工业锅炉水质》标准规定;
①蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化学水处理。额定蒸发量小于2t∕h,且额定蒸汽压力小于等于1.0MPa的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也可采用锅内加药处理。但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药、排污和清洗工作。并且其给水水质标准应符合:悬浮物≤20mg∕L,总硬度≤4mmol∕L,pH(25℃)≥7。
②承压热水锅炉给水应进行锅外水处理。对于额定功率小于等于4.2MW非管架式承压的热水锅炉和常压锅炉,可采用锅内加药处理。但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药工作。并且其补给水水质应符合:悬浮物≤20mg∕L,总硬度≤6mmol∕L,pH(25℃)≥7,含油量≤2mg∕L。
因此,为了使锅内水处理应用得当并取得较好的效果,使用锅炉应符合如下条件:
①锅炉结构在水循环方面无缺陷,一般要求锅炉水容量在50L∕m3以上,锅水中虽有沉淀物和悬浮物,但不会影响锅炉安全运行;
②锅炉应具有可靠而有效的底部排污设施;
③对汽、水品质要求不高;
④蒸汽锅炉给水水质标准应符合:悬浮物≤20mg∕L,总硬度≤4mmol∕L,pH(25℃)≥7。热水锅炉补给水水质应符合:悬浮物≤20mg∕L,总硬度≤6mmol∕L,pH(25℃)≥7,含油量≤2mg∕L。 关注下方微信公众号,在线模考后查看