试题详情
简答题简述凝结水系统投入前准备。
  • 1.根据系统检查卡检查凝结水系统各阀门开关状态正确,各表计齐全,泵与电机连接完好,控制气源投入,各电动门、调节门动作正常。
    2.确认除盐水系统、闭式冷却水系统等有关系统已投运。
    3.凝结水泵各项联锁保护试验合格,凝结水泵电机测绝缘合格,送电。
    4.凝补水箱内水质合格,水位正常,联系坑口进行补水,将凝补水箱水位补至正常,投入补水调节门“自动”。
    5.启动凝补水泵,检查其声音、振动、轴承温度等均正常。
    6.排汽装置补水至2100mm,将排汽装置补水调整门投入自动。
    7.确认凝结水泵电机轴承冷却水投入正常,水温不超过32℃。
    8.检查凝泵电机推力轴承油位在1/2~2/3之间,油质良好。
    9.开启凝补水至凝结水泵机械密封水门,投入凝结水泵机械密封水,排水孔见水即可。
    10.确认凝结水泵入口门,空气门开启,凝结水泵再循环调节门及其前后截门开启,化学精处理装置走旁路。
    11.确认除氧器水位调整门切手动关闭。