简答题简述闭式冷却水系统故障处理。
  • 1.闭式冷却水母管压力下降,应检查闭式冷却水泵工作情况,闭式冷却水箱水位是否过低,系统放水门是否未关或误开。若泵出力不足或出口压力低于0.38Mpa,应手动启动备用泵。
    2.闭式冷却水母管压力波动幅度较大,并伴有电机电流摆动,一般是闭式冷却水箱水位低或泵内进空气所致,若水箱水位低,应及时补至正常;若是泵内进空气,则应打开有关放气门进行放气,严重汽化时应立即切换至备用泵运行。
    3.闭式冷却水泵振动大,应检查泵是否发生汽化,泵组轴承及泵内是否有异音,发生上述异常应立即切换至备用泵运行。
    4.闭式冷却水泵电机电流显示增大,应实测电流值,电流大可能为两相运行或轴承损坏,应立即切换至备用泵运行,联系检修处理。
    5.若闭式冷却水水质变差应查找原因并进行换水。