试题详情
- 简答题与发电厂相连的线路在什么情况下可采用零起电压?其步骤是什么?
-
(1)与发电厂直接相连的线路通常在下列情况下可采用零起升压:
(2)较长线路由于对地电容较大,若以全电压送出,则末端电压过高不能并联和带负荷。
(3)未检查线路事故跳闸后或检修后是否存在故障。
(4)防止全电压投入到故障线路,引起过大的系统冲击或稳定破坏。
(5)对线路零起升压的原理接线图如图3-3所示,具体步骤为:
(6)将发电机和线路的继电保护全部投入,将发电机的自动励磁调节装置、强行励磁和线路重合闸停用。
(7)对于中性点直接接地的系统,发电机的升压变压器中性点必须直接接地。对于经消弧线圈接地系统,则升压变压器中性点应尽量带有恰当分接头的消弧线圈。
(8)发电机的励磁调整电阻应放至最大。
(9)断路器的操作顺序是:在发电机准备好之后,先将线路断路器k1合上,利用母线电压互感器检查线路却无电压,待发电机转速稳定后,合发电机变压器组断路器k2及自动灭磁断路器,开始加压。
(10)逐渐增大励磁电流,提升电压。这时要监视定子电流和电压的变化。如果三相电压及电流平衡,且随励磁电流的增加三相电压和电流都均衡增加时,则可逐渐提高电压至额定值或其他规定的数值。如加励磁时,只是三相电流增加而电压不升高,说明线路有三相短路;如各电流电压不平衡,则说明有不对称短路或接地,应立即停止加压。
(11)如加压正常需要停电时,则先将电压降至最低,然后切断线路断路器k1,最后切断断路器k2。 关注下方微信公众号,在线模考后查看