试题详情
- 简答题安全阀调整的步骤有哪几步?
-
安全阀调整步骤如下:
(1)冷态检查。
(2)冷态调整。包括重锤称重(重锤式)、弹簧调整(弹簧式)和压力继电器调整试验(具有压缩空气附加装置的弹簧式)。电磁回路、热工回路、压缩空气回路投入检查。
(3)蒸汽吹洗脉冲蒸汽管。
(4)热态调试。遵循先高后低的原则,分别对定值高、定值低的安全阀进行调试。为了防止已调好安全阀动作可将其用U形铁(马蹄铁)垫住,调试完毕切记取下U形铁。
(5)综合调试。先调机械部分,之后配合压缩空气回路、电磁回路进行综合调试。
(6)完成调试,实际试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看