试题详情
- 简答题某建筑面积600平方米的三层砖混住宅,屋面采用砖砌女儿墙平顶屋面,混凝土水箱基础采用大放脚砖基础、地圈梁。经查,该工程采用一台搅拌机拌和砂浆,现资料中反映工程仅留设水泥砂浆、混合砂浆各一组,质量监督站要求对该工程进行非破损原位检测,要求是否合理?说明理由。
-
合理。
1)同一搅拌机、每一个楼层、每250立方米砌体应留设一组试块,故合砂浆试块应留设3组。
2)基础和女儿墙应采用水泥砂浆,且视为两个楼层,所以应留两组水泥砂浆试块。 关注下方微信公众号,在线模考后查看