- 简答题对称配筋偏心受压柱进行正截面设计时,应如何选择最不利内力组合?
-
对柱的截面配筋起控制作用的是弯矩M、轴力N的数值,一般剪力V不起控制作用,因此,为了满足工程设计的要求,可按以下四个项目进行最不利内力组合:
①+Mmax及相应的N;
②-Mmax及相应的N;
③Nmax及相应的可能最大±M;
④Nmin及相应的可能最大±M。