- 简答题在330-500kV中性点直接接地电网中,对继电保护的配置和装置的性能应考虑哪些问题?
-
(1)输送功率大,稳定问题严重,要求保护的可靠性及选捐
(2)采用大容量发电机、变压器,线路采用大截面分裂导线及不完全换位所带来的影响。线路分布电容电流明显增大所带来的影响。
(4)系统一次接线的特点及装设串联补偿电容器和并联电抗器等设备所带来的影响。
(5)采用带气隙的电流互感器和电容式电压互感器后,二次回路的暂态过程及电流、电压传变的暂态过程所带来的影响。