- 简答题一次设备运行,部分保护退出运行时的检验应注意什么?
-
(1)工作前应先检查保护出口压板和启失灵回路的压板已可靠打开(或拆除),避免保护误跳开关或误起失
灵保护;
(2)二次加量试验前,应先可靠封好运行CT二次回路,断开空开或拆开进装置的交流电压回路线(并作绝缘处理)严防交流电压短路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看