- 简答题处理电压互感器本体渗漏油时,应遵循哪些原则?
-
1、检查本体套管、放(注)油阀、法兰、金属膨胀器、引线接头等部位,确定渗漏油部位。
2、根据渗漏油速度结合油位情况,判断缺陷的严重程度。
3、油浸式电压互感器电磁单元油位不可见,且无明显渗漏点,应加强监视,按缺陷流程上报。
4、油浸式电压互感器电磁单元漏油速度每滴时间不快于5秒,且油位正常,应加强监视,按缺陷处理流程上报。
5、油浸式电压互感器电磁单元漏油速度虽每滴时间不快于5秒,但油位低于下限的,立即汇报值班调控人员申请停运处理。
6、油浸式电压互感器电磁单元漏油速度每滴时间快于5秒,立即汇报值班调控人员申请停运处理。