- 简答题电压互感器发出异常声响时有何现象,处理时应遵循哪些原则?
-
1、现象:
电压互感器声响与正常运行时对比有明显增大且伴有各种噪音。
2、处理原则:
1)内部伴有“嗡嗡”较大噪声时,检查二次电压是否正常。若二次电压异常,可按照电压互感器二次电压异常处理原则进行处理。
2)声响比平常增大而均匀时,检查是否为过电压、铁磁谐振、谐波作用引起,汇报值班调控人员并联系检修人员进一步检查。
3)内部伴有“噼啪”放电声响时,可判断为本体内部故障,应立即汇报值班调控人员申请停运处理。
4)外部伴有“噼啪”放电声响时,应检查外绝缘表面是否有局部放电或电晕,若因外绝缘损坏造成放电,应立即汇报值班调控人员申请停运处理。
5)若异常声响较轻,不需立即停电检修的,应加强监视,按缺陷处理流程上报。 关注下方微信公众号,在线模考后查看