试题详情
- 简答题工艺介质为液体的水平管道上,垂直安装一套差压式流量测量系统,差压变送器是经过校验后安装上去的,启表后发现指示偏低,经核实工艺与孔板设计均无问题试分析可能原因,并说明解决方法。
-
(1)孔板方向装反,这时流束缩颈与孔板距离比正确安装远,致使孔板后取压孔测压值增高,造成压差下降,需重新装正。
(2)负压管线最高位置比正压管道高,造成附加静压误差,使指示值偏低。
(3)差压变送器正压室中气体未排净,这时可打开正压室侧排气孔,见到液体流出后再重新拧紧。
(4)三阀组中的平衡阀未关严,或阀虽旋紧,仍有内漏,需关严或更换。 关注下方微信公众号,在线模考后查看