- 简答题叙述HPM联锁中被强制的DI点如何解除强制。
- 1)在联锁画面用鼠标点击所有要接触点,左键点击后,进入点细目画面;
2)检查PVRAW参数显示DI点,PV原始状态是否为安全状态。
3)选择PVSOURCE参数“MAN”点击后在出现屏幕提示中,选择“AUTO”左键单击后选择ENTER确定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看