试题详情
简答题UPS每半年一次电池充放电试验如何做?
  • 一断电、二记录、三检测、四送电、五记录。
    一断电:断开B屏内“UPS1输入电源”和“UPS2输入电源”断路器,使UPS工作在电池模式。
    二记录:按要求记录开始放电时UPS电源显示屏的电池电压、放电电流及电池容量,每隔10分钟记录一次(放电30分钟左右,共记录四次)。
    三检测:放电25分钟后,在放电状态下检测每块电池的电压并记录,如测得的某块电池电压明显低于其他电池电压,说明该电池不良,并在该电池上做好标记,适时更换。当电池组平均每块电压低于11.7V时放电结束。
    四送电:闭合“UPS1输入电源”和“UPS2输入电源”断路器,UPS恢复到正常模式工作。
    五记录:UPS恢复交流供电后,要立即记录整流器开始给电池充电时的充电电流、电池电压和电池容量。以后每30分钟记录一次,观察记录1~2小时。通过这些记录可以分析出电池容量大小是否符合要求。