试题详情
- 简答题 某电厂500kV开关站厂房侧进线第二串B相双串耐张绝缘子串,均为31片XP-7绝缘子,其中下游侧第9片和13片需要更换。由网局直接指挥某供电局带电班进行处理;当测量绝缘子分布电压时,发现B相上、下游绝缘子串的分布电压差异很大,尽管现场工作人员有所怀疑,并向网局作出汇报,但在未得出任何结论情况下,仍然决定采取沿绝缘子串进入强电场方法用闭式卡具进行单个更换。 当等电位电工穿好全套屏蔽服将绝缘保护绳系在绝缘子串与构架联板的预留孔上后,脚踏在B相上游侧绝缘子串的钢帽上,两手扶住下游侧绝缘子串横向向导线侧移动,当移至第8片绝缘子时,等电位电工发现B相下游侧第9片瓷裙有电晕、且声音很大,为消除电晕,便用左手向下游侧第9片绝缘子搭去,只见火光一闪,上游绝缘子串全部爆炸,下游绝缘子只剩下10片挂在构架上,其余绝缘子随导线落地,等电位电工被保护绳悬吊在空中,背部有一团明火,待地面人员登构架用吊篮将其放至地面,经医院治疗后,完全康复出院。 分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定。
-
事故原因分析:
现场作业安全技术不充分是造成事故的直接原因。沿绝缘子进入电场要保证良好绝缘子的片数。组织措施不严密,由上级单位直接指挥具体作业,是造成事故的重要原因。
违反的安全规定:
(1)组织措施:网局不通过省局直接指挥基层去电厂进行带电作业是不适当的。
(2)安全措施:做为线路带电作业班组,去电厂进行带电作业须进行现场勘察,制订相应的措施,才能施工,此次事故对此项工作做得很不够,以致准备工作不力,措施不当。
(3)技术措施:带电作业是一项具有科学性和严密性的工作,当发现B相绝缘子串分布电压总和大大超出最大运行相电压时就应进行分析,找出原因,得出正确结论后,才能施工。另外,带电作业使用的仪表必有使用说明书,做为使用者必须熟悉其性能和使用方法,对作业中出现的异常现象应学会正确判断,绝对不能盲从。 关注下方微信公众号,在线模考后查看