试题详情
- 简答题 2005年8月23日,某电业局线路工区对某220kV线路213#-214#档处理A相导线断股缺陷。但该档内有交叉跨越的10kV线路3处,分别为3.2米、4.2米、5.3米(事故后实测)以下简称1、2、3。断股处理的地点为1与2之间,距离1点56米;距离2点107米。 工作负责人带领相关作业人员到现场进行查勘后由于未带测量工具,根据观测认为导线对1跨越点安全距离满足要求,且回单位后又到运行班组查阅资料,发现1处跨越点在2004年12月中旬进行交跨测量,记录数据为4.1米,满足要求。作业班组制定的作业方案:采用抛挂绝缘绳将绝缘软梯拉上导线,作业人员通过软梯进入电场的方式进行带电修补导线。 上午11点03分,作业班组到达现场,作业人员挂好软梯,地面人员配合将软梯拉紧,当等电位作业人员登上软梯一步后,导线由于负重弧垂增大,缩短交跨距离,致使220kVA相导线对10kV线路放电,220kV线路跳闸,10kV线路烧伤。 分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定。
-
1.作业班组在制定作业方案前进行详细的现场查勘,特别是在有交叉跨越的地区进行挂梯作业应实测当时的气象条件下的交跨距离。
2.交叉其他电力线进行带电作业时,带电导线与其他电力线应满足4.0米的要求。计算悬重后的弧垂,并校核对地或被跨越物的安全距离。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某供电局带电班在某110kV线路#
- 杆塔外形尺寸的基本要求有:()
- 台风来临前要及时检查、拆除、清理或加固线
- 辨识“红线设备(工器具)”,重点应从以下
- 整体立塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强
- 麻绳的一般起吊作业安全系数通常取K=5,
- 检查杆段裂缝和弯曲,应符合下列哪些规定:
- 砍剪树木时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝,安
- 现场勘察的目的和内容各是什么(写出四条以
- 在连续档距的导、地线上挂软梯的等电位工作
- 电容器串联后的等效电容倒数等于()。
- 原铁塔螺栓的防盗措施()
- 输电线路人员的岗位安全红线有:()
- 棒形悬式复合绝缘子的爬距按如下原则配置:
- 画出等电位作业的示意图和等值电路图。
- 事故应急抢修是指设备在运行中发生故障或严
- 送电线路带电作业中,如果安全距离不满足要
- 导线飞车的滑轮有哪些作用()
- 带电作业工具从材质可分()。
- 雷电过电压的类型有()。