简答题变压器差动保护动作跳闸后,应如何进行检查和处理?
  • 变压器差动保护动作跳闸后,应作如下的检查和处理:
    (1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏,引线是否有短路。
    (2)如果变压器差动保护范围内设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流是否有两点接地。
    (3)经以上检查无异常时,应在切除负荷后立即试送一次,试送后又跳闸,不得再送。
    (4)如果是因继电器或二次回路故障,直流两点接地造成误动,应将差动保护退出运行,再将变压器送电。此后再处理二次回路故障及直流接地。
    (5)差动保护及重瓦斯保护同时动作,使变压器跳闸时,未经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。