- 简答题观察导线、避雷线弧垂的要求有哪些?
-
观察导线、避雷线的要求如下。
(1)计算导线、避雷线弧垂或根据弧垂曲线查取弧垂时,应考虑“初伸长”的影响。
(2)计算或查取弧垂值时,应考虑施工现场的实际温度,当实测气温和计算或查对弧垂“f”值所给定的气温相差在±2.5℃以内时,其观测弧垂可不调整,如超过此范围,则应予调整。
(3)观测弧垂时,应顺着阳光且宜从低处向高处观察,并尽可能选择前方背景较清晰的观察位置。当架空线基本达到要求弧垂时,应通知停止牵引,待架空线的摇晃基本稳定后再进行观察。
(4)多档紧线时,由于放线滑车的摩擦阻力,往往是前面弧垂已满足要求而后侧还未达到。因此,在弧垂观察时,应先观察距操作(紧线)场地较远的观察档,使之满足要求,然后再观察、调整近处观测档弧度。
(5)当多档紧线,几个弧垂观测档的弧垂不能都达到各自要求值时,如弧垂相差不大,对两个观测档的按较远的观测档达到要求为准;三个观察档的则以中间一个观测档达到要求为准。如弧垂相差较大,应查找原因后加以处理。
(6)观测弧垂应在白天进行,如遇大风、雾、雪等天气影响弧垂观测时,应暂停观测。