试题详情
- 简答题为什么不建议用户在安装时采用中性点接地?
-
1)新一代发电机自我调节功能大大增强;
2)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。
3)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。
4)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。 关注下方微信公众号,在线模考后查看