- 简答题一台联苯炉控制柜在运行期间,突然跳停并出现超压、低液位等多种报警。请分析产生报警的原因及处理方法,应如何预防此类现象发生?
-
原因:我们的联苯炉超压、低压、低液位、加热报警急停使用的是同一个24VDC电源,前面的报警不管哪个出现短路现象都会导致24VDC保险烧坏,从而引起跳停及多种报警。
处理方法:在确认其发生故障后,首先要通知工艺打开旁通并关闭气动控制阀前的切断阀,待工艺手动将温度控制基本稳定后方可处理。检查超压、低压、低液位24VDC电源侧电线是否有烫坏短路现象,将短路故障排除后,将保险装上送电,按下柜门复位按钮消除报警,通知工艺人员切换为自动加热,待工艺确认联苯炉恢复正常后电仪人员方可离开。预防:针对以上问题我们可以把联苯炉报警的报警的电源进行分离,超压、低压、低液位一个保险。急停与气动阀-调节阀一个保险,将报警跳停继电器触点进行短接,这样就不会出现系统因超压、低压、低液位报警导致气动阀不工作停止加热的现象。 关注下方微信公众号,在线模考后查看