简答题接地线的截面如何选择?
  • (1)埋入地下部分的钢截面积不小于48mm2,也可考虑用60mm2。圆钢直径不小于8mm。
    (2)室内明露部分的钢截面积不小于24mm2。圆钢的直径不小于5mm。
    (3)阀型避雷器、管型避雷器、架空线路的接地线、铜线不小于l6mm2,钢线不小于25mm2
    (4)独立避雷针中铜的为25mm2,钢的为35mm2
    (5)中性点不接地的低压系统,接地干线为相线截面的1/2,支线为相线截面的1/3。中性点直接接地时,零线为相线截面的1/2。
    (6)明敷设的裸铜线截面不小于4mm2
    (7)明装的钢线直径不小于4mm。
    (8)明装的绝缘铜线截面不小于2.5mm2
    (9)照明装置的接地线不得小于1.5mm2