试题详情
- 简答题一条单回路高压配电线路使用12m高的拔梢杆(根部直径D=350mm,混凝土壁厚50mm,质量1000kg)导线为LGJ-50,导线每千米重195kg,垂直档距为120m,横担及附件总质量为50kg,土壤许可耐压力为147kN/m2,问可否不用底盘?若需要至少选多大?
- 应加设底盘,规格为0.4×0.4m。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 红外测温诊断技术有哪几种诊断方法()。
- 作业班成员根据工作分工,选择好自己的工位
- 在护套线配线工程检查、验收的允许偏差项目
- 柱上断路器的每相导电回路的电阻值()50
- 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻不宜
- 检查隔离开关应根据厂家说明书或有关工艺标
- 垂直敷设的电缆应()选择敷设方式和固定方
- 在起重作业中容易引起伤害事故的危险点有哪
- 配电变压器的三相负荷应尽量对称,不得一相
- 安全性评价工作应实行闭环动态管理,企业应
- 在制作热收缩电缆头时的注意事项是()。
- 损失因素法也称为(),它是利用均方根电流
- 悬式绝缘子多组成绝缘子串,用于35kV及
- 切、合空载线路为什么会产生操作过电压,如
- 避雷器安装地点与受其保护的电缆头、线路油
- 型号为()断路器是真空断路器。
- 试分析一档导线最低点的应力与档中导线各点
- 采用拉线柱拉线的安装时,拉线柱应向张力反
- 在使用滑轮组起吊重物时,绳索由定滑轮绕出
- 编制施工网络计划时,根据工程合同的要求、