试题详情
简答题简述在采取喷浆、喷混凝土(含锚杆、挂网)对坡面进行防护时应符合哪些规定。
  • (1)施工前应清除坡面浮土、松石,并将较大裂缝、凹坑嵌补牢实、平整。
    (2)应先用高压风吹洗锚杆孔,除去孔内泥渣,再注浆安设锚杆。
    (3)挂网应与锚杆牢固连接,并与坡面保持规定的间距。
    (4)喷浆、喷混凝土作业前应通过试喷,调节适宜的水灰比以控制喷层质量和减少回弹量。
    (5)喷射作业应自下而上逐排作圆形绕动,喷枪嘴宜与坡面保持约1m的距离,喷枪宜垂直于坡面喷射。
    (6)喷层厚度应满足设计要求。当喷层厚度大于7cm时,宜分两层施喷;喷后应养护5~7d。
    (7)金属网(或土工格栅)及锚杆头不得外露。并应做好喷层周边与未防护坡面的衔接封闭处理,防止水从缝隙浸人。
    (8)喷射钢纤维混凝土时,喷射材料应分两次拌和,增粘剂应在第二次拌和时掺人。拌和料应在规定时间内喷完。喷射后2h即应开始养护
    (9)在雨、雪、大风天气及气温低于O℃时不得进行喷射作业。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题