试题详情
- 简答题TI02-8更换新热偶,该点温度指示偏低,如何处理?
- 1)在现场将热偶与补偿导线断开,测量热偶两端的MV值,MV值与操作站温度一致,用仪器在现场实际检测该点的温度,确实低,工艺原因。否则检查热电偶插入深度或更换热偶。
2)现场热偶指示正常,检查补偿导线与热电偶极性是否接反,如接反重新接正确。
3)补偿导线线间是否短路,找出短路点,加强绝缘或更换补偿导线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看