- 简答题根据Q/GDW_678_2011《智能变电站一体化监控系统功能规范》,请阐述智能变电站如何实现防误闭锁?
-
(1)防误闭锁分为三个层次,站控层闭锁、间隔层联闭锁和机构电气闭锁。
(2)站控层闭锁宜由监控主机实现,操作应经过防误逻辑检查后方能将控制命令发至间隔层,如发现错误应闭锁该操作。
(3)间隔层联闭锁宜由测控装置实现,间隔层闭锁信息宜通过GOOSE方式传输。
(4)机构电气闭锁实现设备本间隔内的,防误闭锁不设置跨间隔电气闭锁回路。