简答题根据Q/GDW_678_2011《智能变电站一体化监控系统功能规范》,请阐述智能变电站如何实现防误闭锁?
  • (1)防误闭锁分为三个层次,站控层闭锁、间隔层联闭锁和机构电气闭锁。
    (2)站控层闭锁宜由监控主机实现,操作应经过防误逻辑检查后方能将控制命令发至间隔层,如发现错误应闭锁该操作。
    (3)间隔层联闭锁宜由测控装置实现,间隔层闭锁信息宜通过GOOSE方式传输。
    (4)机构电气闭锁实现设备本间隔内的,防误闭锁不设置跨间隔电气闭锁回路。
    (5)站控层闭锁、间隔层联闭锁和机构电气闭锁属于串联关系,站控层闭锁失效时不影响间隔层联闭锁,站控层和间隔层联闭锁均失效时不影响机构电气闭锁。