试题详情
- 简答题变压器瓦斯保护运行中有哪些规定?
-
(1)、重瓦斯保护作为变压器的主保护,正常运行中投跳闸。当重瓦斯保护回路上有工作时,应将重瓦斯保护投信号,工作结束后投入跳闸。有载分接开关的瓦斯保护运行中投跳闸。
(2)、运行中的变压器在加油、滤油及更换硅胶时,应将重瓦斯保护改投信号,加油、滤油完毕,变压器运行48小时(换硅胶除外),放净空气后,再投入跳闸。
(3)、新投入或检修后的变压器,在充电时,应将重瓦斯保护投入跳闸,充电正常后,改投信号,试运结束后,投至跳闸。
(4)、在变压器瓦斯保护退出运行期间,严禁退出变压器其它主保护或投信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看