简答题 看图题:有一S型热电偶测温系统如图F-12所示,其中t=1100℃,t0=60℃,t1=20℃,E(1100,0)=10.168mV,E(60,0)=0.365mV,E(20,0)=0.113mV,E(1000,0)=9.587mV,试问: (1)若其中补偿导线正负极反接,则显示表指示的温度为多少? (2)组成热电偶测温系统时,应注意哪些?
  • (1)设指示温度为t3,则有
    E(t, t0)-E( t0, t1)=E(t3, t1
    E(1100,60)-E(60,20)=E(t3,20)
    E(t3,0)=10.168-2×0.365+2×0.113
    =9.644(mV)

    (2)组成热电偶测温系统时,应注意:
    1)热电偶、补偿导线、补偿器、显示仪表选型应配合。
    2)热电偶、补偿导线、补偿器、显示仪表间正负极不能接反。
    3)热电偶与补偿导线间,补偿导线与普通电缆,普通电缆与显示表间接线时,两个接线端子温度应一致。