试题详情
简答题 下图为某换流站站用电系统主接线图,图中埔田丙、丁线取自110kV埔田变电站,湖镇甲、乙线取110kV湖镇变电站,110kV埔田变电站和110kV湖镇变电站电源取自220KV义和变电站。请结合十八项反措中防止换流站单双极停运相关规定分析该案例暴露的问题,并提出适当建议。
  • 当220KV义和变全站失电时,引起110kV湖镇、埔田变电站全站失电,导致该换流站10kV站用电全停,可能导致双极直流系统因内水冷主水流量保护跳闸。该接线方式违反:换流站的站用电源设计应至少配置3路独立、可靠电源,其中一路电源应取自站内变压器或直降变,一路取自站外电源,另一路根据实际情况确定。建议:每一路站用电电源应取至不同变电站。如果不能由站外提供可靠电源时,可在换流站内增加一台500KV/10KV直降变,直接接入站用电源。