试题详情
- 简答题试述11型微机保护装置检验零点漂移的方法。
- 装置各交流端子均开路,按P及1键,待打印完后,再按P及4键,此时将打印出9个通道的采样值,此采样值即为零点漂移值。电压、电流通道的采样值均应在-0.3~+0.3以内,如个别通道零点漂移过大,调整VFC插件中对应通道的电位器RPn(n为通道号)。零点漂移为负时,将RPn向大调;反之向小调。通道1~9的采样值,依次对应Ia、Ib、Ic、3Io、Ua、Ub、Uc、3Uo、U1。