简答题叙述影响常一线闪点的因素与调节控制
  • 控制范围:闪点FP≮39℃
    控制目标:>40℃
    相关参数:塔—2顶温度TRC-103A.塔—1拔出率、换—40温度或常三线量FRC-111、常一线放量FRC-109或抽出温度、塔—2底吹汽量FI-126或吹汽压力、塔顶压力PI-102、顶循(或一中、二中)取热。
    控制方式:手动调节或DCS自动串级控制。