试题详情
- 简答题污闪事故的现象、原因、防范措施?
-
污秽的种类:1按来源分:自然污秽,工业污秽,生活污秽;2按形态来分:颗粒,液体,气体。
污闪事故的原因:1在大雾、毛毛雨或雨雪交加的气候情况下,积附在绝缘子表面上的污秽性物质中的可溶性盐类被水分溶解,形成导电水膜,使绝缘子表面的绝缘电阻下降,泄漏电流增大,以致在工作电压发生绝缘闪络2由于设计时绝缘子的单位爬电距离偏小,而引起的污秽闪络事故。污闪事故的特点:发生在工频电压下,面积大时间长,不能用自动重合闸进行保护。
污闪事故的防范措施:1确定线路的污秽季节,在季节来临之前要做好防范污秽措施2利用严密测量清查污秽的性质3防污闪的技术措施:a做好绝缘子的定期清扫,b定期测试和及时更换不良绝缘子c提高线路的绝缘水平,增加绝缘子的爬距d采用防污绝缘子采用防污涂料处理绝缘子 关注下方微信公众号,在线模考后查看