- 简答题热电偶配用测温仪表测量炉温时,仪表不指示温度或指示偏低。说出故障原因及解决方法。
-
首先应判断故障是在测量仪表方面还是热电偶方面.方法是用万用表检查热电偶的电阻是否正常,用数字电压表或直流电位差计检查热电偶输出的电势值是否正常,如两者都正常,故障在仪表方面,若某一项或两项都不正常,故障在热电偶方面,此时如仪表不指示温度,说明热电偶无电势输出,这可能有三种原因:
①热电偶回路短路;
②热电偶回路开路;
③接线柱松动。
相应的处理方法:
①将短路处重新绝缘或更换绝缘管;
②重新连接断线处;
③拧紧接线柱。
若指示温度偏低,可能有以下原因:
①热电极变质;
②绝缘不良而漏电;
③补偿导线级性与热电偶相反;
④补偿导线与热电偶型号不符;
⑤补偿导线与热电偶两接点处温度不同;
⑥热电偶参考端温度过高。
相应的处理办法:
①更换热电极;
②修复或更换绝缘材料;
③重新改接;
④更换补偿导线;
⑤设法使两接点处温度相同;