试题详情
- 简答题怎样用ZC-8型接地兆欧表测量杆塔接地电阻?
-
测量时可按下列步骤进行:
(1)测量前将接地装置与被保护的设备断开;
(2)在距被测接地装置20m、40m的距离上分别插入两根金属电极(分别是电压探针和电流探针),应与线路方向垂直排列,安插电极的方向应尽量避免与地下管道、地下电缆平行。金属电极一般采用直径为lOmm、长为0.6m的镀锌铁棒做成;
(3)将被测接地装置的引出端接兆欧表的E端(对于四个端钮的应将P2、C2短接后作为接地极E),20m处电极(电压探针)接兆欧表P1端、40米处电极(电流探针)接兆欧表C1端:应保证接触良好,连接用的导线截面不小于1~1.5mm2。兆欧表应放置平稳,把指针调至中心线;
(4)测量时,应先选择最大的倍率档,转动兆欧表发电机摇把,同时转动“测量标度盘”使指针接近中心线,当指针接近平衡时,以每分钟120转匀速摇动,再将指针细调至中心线;
(5)当标度盘的读数小于1时应将倍率调小,重新摇测,直至符合要求;
(6)用标度盘的读数乘以倍率即为欲测接地电阻值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 按作业人员的人体电位划分带电作业方式有(
- 大跨越高杆塔防雷保护有哪些特殊要求?
- 距离测量一般采用哪些方法?
- 带电作业应满足哪三个方面的要求才是安全可
- 对运行线路进行杆塔加高时,为方便施工,通
- 垫圈及弹簧垫圈的作用是什么?
- 输电线路跨越铁路和公路时。一个档距内每根
- 铁塔零件锈蚀严重或因其它原因损坏而降低了
- 钢芯铝绞线耐化学腐蚀性能好,被广泛使用于
- 巡视时,沿线情况的巡视内容有哪些?
- 杆塔基础设计的原则是什么?
- 送电线路对导线及避雷线的要求是什么?
- 双绞线电缆的长度从配线架开始到用户插座不
- 什么是避雷线的保护角?避雷线对边导线的保
- 线路架设避雷线良好接地时,才能有效的防止
- 在哪些情况下。导线损伤可做表面处理?
- 如果采用双绞线作为水平子系统的线缆,那么
- 水平布线子系统也称作水平子系统,其设计范
- 什么叫杆塔倾斜?
- 为什么新人员不能单独巡线?