试题详情
- 简答题 某安装公司承接一条生产线的机电安装工程,范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kV变电站施工(含室外电缆敷设)。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。 工程开工后,由于多个项目同时抢工,施工人员和机具紧张,安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工单位,并对他们的进场施工、竣工验收及技术、质量、进度等进行了管理。 施工过程中,项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书,按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查,发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。 监理工程师组织分项工程质量验收时,发现35kV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实,接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊,造成接地电阻不合格,分析原因有: (1)项目部虽然建立了现场技术交底制度,明确了责任人员和交底内容,但施工作业前仅对分包负责人进行了一次口头交底; (2)接地体的连接不符合规范要求; (3)室外电缆施工中,施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。 指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。
- 施工技术交底要求:建立技术交底制度;明确相关人员的责任;分层次与分阶段进行;施工作业前进行;交底内容体现工程特点;完成技术交底记录;确定施工技术交底次数;施工技术交底注意事项。
施工技本交底要求上存在的问题有:未分层次、分阶段对施工人员进行交底;未形成书面并签字的交底记录;未根据工程实际情况确定交底次数。 关注下方微信公众号,在线模考后查看