试题详情
- 简答题前后熔断器的选择性配合,应如何进行检验?
- 前后熔断器的选择性配合,按它们的保护特性曲线(安秒特性曲线)来进行检验。在后一熔断器所保护的首端发生最严重的三相短路时,前一熔断器按其保护特性曲线查得的熔断时间,至少应为后一熔断器按其保护特性曲线查得的熔断时间的3倍,才能确保前后两熔断器动作的选择性。如果不能满足这一要求时,则应将前一熔断器的熔体额定电流提高1~2级,再进行校验。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 保护盘、直流屏、控制屏在装卸、搬运过程中
- 电压互感器的二次侧电压为()。
- 发电机额定电压应等于电网额定电压。
- KVec是可靠系数,动作于信号时,取1.
- 预埋件的固定方法有多种,最为常用的是焊接
- 调节供配电系统电压的有效方法是()。
- 施工作业指导书的安全风险辨识和评估由现场
- 什么是“去分流跳闸”的操作方式?
- 试验人员应充分了解被试设备型号、规格、结
- IT系统中的设备均经各自的PE线单独接地
- 电源中性点不接地系统发生单相接地时,流过
- 年最大负荷利用小时数Tm
- 电缆头的接地线必须穿过零序电流互感器的铁
- 接地体的焊接面圆钢为()焊接、扁钢为四面
- 镶贴面砖时应()进行。
- 开关柜柜体与基础型钢连接牢固,相邻两柜顶
- 负荷计算主要包括:求()、求()求()。
- 基础混凝土浇筑时,采用插入式振捣,振点间
- 混凝土浇筑入模,不得集中倾倒冲击模板或钢
- 检查变压器的外观应无()()(),油箱无