试题详情
- 简答题 有一组现场检验的机械连接接头,其接头等级为Ⅰ级、钢筋牌号为HRB400、钢筋直径为25mm,其拉伸试验结果如下,请计算拉伸强度并判定其是否符合JGJ107—2003标准要求。
-
25mm钢筋理论面积A=490.9mm2
R1=310×103/490.9=630Mpa
R2=308×103/490.9=630Mpa
R3=306×103/490.9=630Mpa
三个接头拉伸试验强度均大于标准要求的规定强度要求,且2号样大于标准值的1.10倍。根据JGJ107—2003标准判定该组试件拉性能合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看