试题详情
- 简答题已知环形截面等径电杆外径D=30cm,内径d=20cm,混凝土标号为C30级,混凝土弯曲抗压强度Rw=22.0MPa,钢筋为12×φ12,Ag=13.57cm2,钢筋抗拉设计强度Rg=235.36MPa,配置在杆壁中央,电杆的计算弯矩M=19.6kN2m。试进行强度校验。
-
强度校验:,合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看