试题详情
简答题某三相高压用户安装的是三相三线两元件有功电能表,TV、TA均采用V型接线,当C相保险熔断时测得表头AB电压幅值为25V,CB电压幅值为100V,AB与CB电压同相,C相保险熔断期间抄录电量为100000kW•h,试求应追补的电量(故障期间平均功率因数为0.88)。

  • 应追补的电量为73100kW•h。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题