试题详情
- 单项选择题220kV母线保护母联合位死区保护检验()
A、投入“差动保护投入”压板,母联1开关在合位,将母联I跳闸触点接到母联跳位开入,在I母的一个间隔、II母的一个间隔和母联1加入大小相等的电流,模拟I母死区故障,使I母母差动作。继续向母联加入故障电流,母联死区保护动作跳II母
B、投入“差动保护投入”压板,母联1开关在合位,将母联I跳闸触点接到母联跳位开入,在I母的一个间隔、II母的一个间隔和母联1加入大小相等的电流,模拟I母死区故障,使I母母差动作。继续向母联加入故障电流,经死区延时,母联死区保护动作跳II母
C、投入“差动保护投入”压板,母联1开关在合位,将母联I跳闸触点接到母联跳位开入,在I母的一个间隔、II母的一个间隔和母联1加入大小相等的电流,模拟II母死区故障,使II母母差动作。继续向母联加入故障电流,母联死区保护动作跳II母
D、投入“差动保护投入”压板,母联1开关在合位,将母联I跳闸触点接到母联跳位开入,在I母的一个间隔、II母的一个间隔和母联1加入大小相等的电流,模拟II母死区故障,使II母母差动作。继续向母联加入故障电流,经死区延时,母联死区保护动作跳II母
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 脚手架踏板的厚度不应小于()cm。
- 封闭式组合电器安装法兰对接成功后,螺栓须
- 固体有机绝缘隔离开关的交接耐压试验值是按
- 根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,先绑扎
- 主变压器复压方向元件,模拟正方向故障,零
- 进行爆破作业时,必须经过专业培训并取得资
- 活动地板及其配套支承系列的材质和技术性能
- 配电盘柜成列安装时,其相临两盘顶部的水平
- 下列哪项不符合光缆金具、附件开箱检查的要
- 蓄电池充电模块检查内容包括:两路交流切换
- 蓄电池开路电压最大最小电压差值0.05V
- 盘柜成列安装时,其垂直度允许偏差为()m
- 电流:通入()Ie时,不能超过10s。
- 主变定时限过激磁跳闸功能检验:当过励磁倍
- 混凝土浇筑顺序:先中部,后边角,先浇竖向
- 下列哪项是IP 路由测试的前
- 使用电桥法对电缆进行故障测寻之前,应先对
- 混凝土自高处倾落自由落体高度,不应超过2
- 柱上断路器的安装,其安装高度应达到()以
- 交流耐压试验:用试验变压器、调压器接一个