- 简答题任何进行风机联锁试验?
-
按照规程要求,一般锅炉需设置故障保护联锁、低水位保护联锁和差压保护联锁。锅炉A、B级检修后应进行联锁试验。试验前运行人员应对试验设备进行认真检查,确认具备试验条件,试验设备送电,将联动试验设备的开关处于试验位置。
检验故障保护联锁的方法如下:
投入总联锁,依次合上引风机、一次风机、二次风机、给煤机、石灰石系统等控制开关,各操作开关完好后,在控制盘上停下引风机,各设备依联动顺序依次掉闸。此时系统相应显示,声音报警。
按上一项内容将开关全部合好,远方操作拉掉一次风机时,除引风机外,其他设备均应掉闸,系统响应显示,声音报警。合好引风机、一次风机、二次风机,按顺序在就地停止引风机、一次风机、二次风机,控制室内开关应掉闸,系统相应显示,声音报警。
投入总联锁,依次合上引风机、一次风机、二次风机,给煤机、石灰石给料机,用就地开关依次停止给煤机、石灰石、二次风机、一次风机以检验各就地开关的可靠性及灵活性。
检验低水位保护联锁和超压保护联锁的可靠性可在给料低水位和差压时进行。在热态试验前,必须首先进行相应的冷态模拟实验,合格后才能进行热态实验。热态试验时,由于锅炉工作在低水位或超压状态下,具有一定的风险,试验前应有一套完善的应急措施,以保证热态试验的安全进行。
试验合格后,应做好记录,并将所有的开关置于停止位置,并解除联锁。
电动门试验程序为:
1,联系电气人员,各电动截止门、调整门送电,做电动门控制试验。
2,联系仪表,做各调整门及风门挡板的远方操作试验。
3,各电动门全开时,系统相应显示,应就地检查阀门确实已经全部关闭。电动门开启或关闭后,应留有少量余量。
4,调整门全开、全关一次,实际开度与表盘刻度指示应相符。减温水及给水系统的调整门在上水期间应逐个试验泄漏情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看