试题详情
简答题当屋面太阳能热水器使用电辅助加热时,电辅助加热的配电回路如何设置电涌保护器?
  • 根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第6.4.1条的规定,应按照本规范第4.5.4-3的要求设置SPD,SPD应满足Ⅱ级试验的要求,其电压保护水平不应大于2.5kV,标称放电电流值应根据具体情况定,建议为8/20μs、In=20kA;考虑到此处断路器为常闭状态,SPD安装在开关的电源侧和负荷侧均可以。