试题详情
- 简答题设线路每公里正序阻抗Z1为0.4Ω/km,保护安装点到故障点的距离L为25km,对采用线电压相电流的接线方式的距离保护中的阻抗继电器,当在保护范围内发生两相短路时,求其测量阻抗。(设nTV=1nTA=1)(保留小数点后二位)
-
依题意:
在保护范围内发生两相短路时,则其测量阻抗为20Ω。 关注下方微信公众号,在线模考后查看