试题详情
- 简答题集团公司规定符合哪些情况时,并经总工程师或主管生产的领导批准后方可不进行定期试验和设备轮换工作?
-
(1)设备有明显缺陷,如经试验将引起缺陷发展或导致运行工况恶化,影响机组安全、经济运行;
(2)设备或系统运行方式处于不稳定状态或不具备试验条件,若经试验或轮换,可能造成设备异常或事故;
(3)备用设备失去备用;
(4)执行单机保安全措施,涉及主机安全及重要辅机安全的定期工作;
(5)其他由有关技术管理部门明文确定暂时不进行的定期工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在“两票”管理中的“四不开工”是什么?
- 二次系统上的工作人员在现场工作过程中,遇
- 低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应
- 执行人责任管理制度规定,执行责任指严格按
- 二次系统上的现场工作开始前,应检查已做的
- 二级动火工作在许可动火工作后,由动火部门
- 等电位作业人员对相邻导线的距离是多少?
- 设备(系统)试运及投运管理制度规定,对于
- 电力系统中将由雷电引起的过电压称为()。
- ()沟通属于文明服务的一般行为。
- 在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时,
- 设备(系统)退备及隔离管理制度规定,()
- 在集控中心管理的变电站工作时,工作现场安
- 倒闸操作分几类?各是什么?
- 线路上的电力电缆工作,运行许可人在确认相
- 变电站的电气工作如隔日工作间断,当日收工
- 分工作票必须在总工作票许可后方可许可,总
- 创新不是一个技术用语,而是一个社会的经济
- 常见的电气误操作有哪些类型?
- 使用钳形电流表,在测量高压电缆各相电流时