简答题架空线路竣工验收的工具、材料、验收基本要求、验收内容及标准是什么?
  • (1)施工用的工具、材料。望远镜、经纬仪、皮尺(100m)、弛度尺、脚扣、安全带、安全帽、各种图纸(原设计图、实际施工图、变更设计图)。
    (2)验收基本要求。
    1.组织线路巡视组做好沿线路紧线巡视检查,其质量材料在规定值内;
    2.组织线路测量组做好测量交跨越距离,杆塔、转角塔和导、地线弧垂是否符合设计要求;
    3.组织好技术组提供线路所需资料(线路竣工后由施工单位移交的技术资料),汇总缺陷单,并通知施工单位马上处理。
    (3)验收内容及标准。
    1.首先,在验收时提交下列资料:在原设计图纸上修改的变更设计部分的实际施工图(竣工图);变更设计的证明文件;安装技术记录(包括隐蔽工程记录),交叉跨越距离记录和调整试验记录。
    2.检查导线的长度、规格。线路使用的导线不应有单股、破股线或铁线,铝绞线的强度安全系数不应小于2.5,导线的最大工作电流,不应大于导线的允许载流量。
    3.检查电杆表面及拉线的制作与安装;电杆表面应光滑,无混凝土脱落、露筋、跑浆等缺陷,不得有横向或纵向裂缝,杆身变曲不应超过杆长的1/1000,拉线采用镀锌钢绞线,强度安全系数不应小于2.0,截面不应小于25mm2
    4.检查导线的弛度、相间距离、对地距离及交叉跨越距离等。导线对地距离和交叉跨越物的垂直距离,应按导线线最大弧垂计算。
    5.检查水平线间距离。铝绞线或钢芯铝绞线的水平距离,在档距50m及以下为0.4m,档距50~60m为0.45m,靠近电杆的两导线间距离,不应小于0.5:架空绝缘线,档距40m及以下为0.3m,档距40~50m为0.35m,靠近电杆的为0.4m。
    6.检查电气设备及部件外观、相位及接地。绝缘的铁脚与瓷件结合紧密,铁脚镀锌良好,表面光滑,无裂纹、缺釉、破损等缺陷。线路横担及设备、螺栓等构件应镀锌。
    7.检查沿线的障碍物,将其清理干净、远离线路。
    (4)考核要点:在指定的线路上进行竣工验收检查中是否漏项目或标准不够严密,需指出该线路的缺陷并提出处理意见。