试题详情
- 简答题低压线路断线检修处理的施工用的工具、材料、施工的安全要求是什么、施工的步骤及工艺要求?
-
操作内容如下。
(1)施工用的工具、材料。携带型临时接地线、标示牌、腰绳、提绳、安全帽、脚扣、紧线器、绝缘手套、绝缘棒、绑线、铝包带、压接钳、电工常用工具。
(2)施工的安全要求。
1.当低压线路(架空)发生断线后,应做好保证检修安全的组织措施。认真填写操作票,并核对线路及设备的名称、编号。
2.做好断线检修安全的技术措施,即停电、验电、挂接地线。
3.施工前认真检查工具及登杆用具,并进行冲击试验。操作人员佩戴应齐全,并在监护人的指导下操作。
4.松线和紧线时,注意观察电杆的变化。紧线时注意观察弧垂,应采用两边同时紧线,后拆除地上的线夹的顺序,并认真检查有无遗留物,确认后方可送电运行。
(3)施工的步骤及工艺要求。
1.制定施工方案及办理停电和填写操作票手续。本次施工方案结合现场实际情况,满足其要求。严格按安全规程进行操作(停电、验电及挂接地线),认真填写操作票。
2.选择工器具、材料。所选工器具满足本次断电检修的施工要求,材料齐全,摆放合理。
3.登杆作业。首先对登杆用具进行冲击试验、符合安规要求,站位合理,安全带系法正确。
4.接线、紧线、固定导线。采用插接法,先将导线两端头分股散开约1m长,磨光拉直,并做成伞骨形,将其交叉,然后用导线本身的单股线向两端逐步缠绕。一般缠绕完后,把余下的线层压在下面,再用另一般缠绕,直到缠绕完为止,最后拧成小辫收尾。紧线时,牵引端接到通知后即可进行紧线,并观察弧垂合格后应停止紧线,并将直线杆或终端杆上的绝缘子与其固定。