试题详情
简答题设置应急照明和疏散指示标志的要求是什么?
  • 1、为了便于在夜间或在烟气很大的情况下紧急疏散,应在建筑物内设置火灾应急照明。
    2、应急照明和疏散指示标志必须备有两个电源。
    3、事故照明和疏散指示标志的照度不应低于0.5勒克斯,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。
    4、疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜不于20米,事故照明灯和疏散指示灯,应设玻璃和其他非燃烧材料制作的保护罩。
    5、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,有利于安全疏散
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题