- 简答题什么叫电磁环网?对电网运行有何弊端?什么情况下还不得不保留?
- 电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的联接而构成的环路。
电磁环网对电网运行主要有下列弊端:
(1)易造成系统热稳定破坏。
(2)易造成系统动稳定破坏。
(3)不利于经济运行。
(4)需要装设高压线路因故障停运后联锁切机、切负荷等安全自动装置。但实践说明,安全自动装置本身拒动、误动影响电网的安全运行。
一般情况中,往往在高一级电压线路投入运行初期,由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不坚强,需要保证输电能力或为保重要负荷而又不得不电磁环网运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看