- 简答题发电机气体置换注意事项有哪些?
-
1)氢气置换二氧化碳后,保持机内氢压50~60KPa,不要太高。
2)氢气置换二氧化碳排放死角期间,厂房内严禁动火。
3)氢气置换合格后,立即投入氢气干燥器。
4)氢气置换合格后,要开始执行测氢定期工作。
5)氢气置换过程中,检查补氢阀门站各阀门、安全阀无泄漏。
6)二氧化碳置换空气时间控制7小时左右,氢气置换二氧化碳时间控制10小时左右,总计时间控制17小时左右。 关注下方微信公众号,在线模考后查看