试题详情
简答题简述#5发变组破坏备用,发电机大修措施?
  • 1、#5发变组停运。
    2、拉开#5发电机灭磁开关41FB。
    3、拉开#5发变组出线刀闸50416。
    4、拉开#5发电机励磁调节器手动开关FO8、F09、F11、F12。
    5、拉开发电机励磁刀闸。
    6、停用发电机启励电源。
    7、停用发电机励磁调节器直流电源。
    8、停用发电机励磁调节器辅助交流电源。
    9、将5601、5602、5603、5604小车开关拖至拖出位置并取下其控制保险。
    10、拉开#5机机5—01刀闸。
    11、将1PT、2PT、3PT拖至拖出位置,并拉开其二次回路自动小开关。
    12、合上发变组出口接地刀闸5041617。
    13、合上发电机接地刀闸机5—D1。
    14、在机5—01上口装设一组接地线。
    15、在发电机励磁调节器交流侧装设一组接地线。
    16、合上开关柜接地刀闸5601、5602、5603、5604。
    17、根据检修要求装设临时安全措施。